试题详情
- 简答题电晕是怎样发生的?怎样避免送电线路上发生电晕?
-
电晕是一种放电现象,导线上的强电场使周围自由电子加速运行,碰撞原子,从而撞出电子,产生了新的自由电子和正负离子,正离子被负离子吸引,负离子被电极排斥,飞向远方,这样就形成了电晕。
电晕与电极表面状况、气象条件、海拔高度有关。
避免电晕的措施是加大导线直径,使用分裂导线或表面光洁的导线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看