- 简答题何谓电力系统的需要容量?设置负荷备用、事故备用、检修备用之目的及其限值要求是什么?
-
工作容量与备用容量之和即为电力系统的需要容量。
系统的负荷备用是为了调整电力系统瞬时的负荷波动以稳定系统的周波及担负一天内计划外的负荷增加。其限值为2~5%,低值适用于大系统,高值适用于小系统。
事故备用是为了在电力系统中发电设备发生偶然事故时,保证系统正常供电所需要的容量。事故备用为10%左右,但不小于系统一台最大的单机容量。
检修备用是为了使系统中所有的机组有可能周期性地进行停机检修(即大修)。计划检修备用应按有关规程要求及系统情况安排的年检修计划确定。初步计算时可取8~15%,具体数值应根据系统情况确定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看