试题详情
- 简答题 背景 天津某高层框架剪力墙结构建筑,地下2层,地上18层。由于地质条件不太理想,所有柱及墙底均设计有D=800mm的泥浆护壁灌注桩加桩承台基础、地连梁,地下室底板为整体筏板。施工过程中发生了以下事件: 事件一:成孔后清孔换浆,测定桩底沉渣厚度合格,然后下放钢筋笼、导管,并按水下混凝土施工工艺浇筑混凝土,浇筑混凝土均超出设计桩顶标高300mm。 事件二:监理工程师对成桩进行检查,发现⑧-D轴交汇处某桩成桩直径不足800mm,实测值为760mm,且桩位偏差为113mm。 事件三:监理工程师查阅相关资料显示,所有桩身混凝土试件检验均合格,并进行承载力试验,所有桩承载力检测均符合设计及相关规范要求。 事件四:竣工验收前,施工单位将所有工程档案提请当地城建档案管理机构进行预验收,合格后提请建设单位正式组织竣工验收。建设单位技术负责人组织施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位共赴现场进行竣工验收,验收获得通过。 事件二中,⑧-D轴交汇处某桩桩径及桩位偏差是否满足验收规范要求,并说明理由。
-
事件二中,①桩径满足要求;
理由:桩径偏差为:760-800=-40mm,根据相关规范要求,桩径允许偏差为±50mm,故满足验收规范要求。
②桩位偏差不满足要求;
理由:桩位偏差为113mm,根据相关规范要求,桩位偏差为小于D/6(800/6=133mm)且不大于100mm,故不满足验收规范要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看