试题详情
- 简答题导线、地线的振动是怎样产生的?
- 导线、地线的振动就是在它悬挂的铅垂面上有规律的上下运动。形成振动的原因是横向稳定且均匀的风。当横向稳定、均匀的风吹到导线上时,被电线挡住的空气流动暂缓,而在导线上下两侧的空气流速较快,因为流速越大,压力较小,所以背风面的空气就要向两侧流动,并与两侧的气流相汇,形成风力旋涡。如果电线上下两侧的旋涡完全相同,则导线不会上下移动,但是在客观上总有差异,如果上侧的旋涡较下侧强,则导线上侧所受的风压就比下侧小,于是电线上移。上移的结果,空气又要填充导线下部的空隙,导致下侧旋涡逐渐加强,上侧旋涡相应减弱,直到下旋涡较上旋涡为强,电线又向下运动。上、下旋涡强弱交替变化,就形成了导线在铅垂面内上、下移动的交替变化,这就是振动,它的振幅很小,肉眼很难看到,对电线不会构成威胁。但当它的频率和电线频率在某一个固有频率相同时,电线将发生博振(或叫共振)。共振时振幅较大,最大可达到2~3倍电线直径。平常我们说的导线振动,全指共振而言。