简答题 ××日9时左右,××县供电公司所属集体企业××工程公司根据施工计划安排,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王××在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。当王××在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王××正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV电压,王××感觉手部发麻,随即扔掉接地线棒,刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。伤者经医院抢救无效,11时左右死亡。 试分析该起10kV配电接地线装设误操作事件中违反配电《安规》的行为。
  • (1)王××未验电就装设接地线, 违反配电《安规》4.3.1“配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电”的规定。
    (2)当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时,监护人刘××未停止杆上人员接地操作,造成接地顺序错误,违反配电《安规》4.4.9接地线装设顺序规定,监护人实施接地线装设操作,违反配电《安规》4.4.4“装设、拆除接地线应有人监护”的规定,监护人刘××恢复脱落的接地桩头时未戴绝缘手套,违反配电《安规》4.4.8“装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套”的规定。
    (3)监护人刘××未履行安全职责,违反配电《安规》3.5.4“专责监护人不得兼做其他工作”、3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。
    (4)工作票签发人、工作负责人现场勘察不到位,在未掌握现场相邻设备是否带电的情况下,错误填写、签发工作票,违反配电《安规》3.2.3“现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项”的规定。