试题详情
- 简答题动车所内接触网断、供电的基本要求和作业程序都有哪些?
-
1.动车所指定专人负责接触网供断电操作及监护(一人操作,一人监护)、接触网供断电的办理和确认、接触网断电接地防护与确认等相关作业。接触网供断电作业人员需经培训,持证上岗。
2.原则上按照当班作业计划时间及程序申请办理接触网供断电,计划变更需经调度批准。
断电:
⑴接触网断电作业前,有关检修作业人员必须向调度提出申请,办理接触网断电手续。
⑵调度确认具备断电条件后,方可批准断电作业。
⑶断电时,供断电操作人员穿戴防护,在监护人员的监护下,断开隔离开关。断开后,用测电杆测试接触网,确认无电后,挂接地杆,实施接触网断电接地防护。
⑷断电前后应通知相关作业班组。
供电:
⑴接触网供电作业前,有关检修作业人员必须向调度提出申请,办理接触网供电手续。
⑵调度确认具备供电条件后,方可批准供电作业。
⑶供电操作时,在监护人员的监护下,供断电操作人员穿戴防护,撤除接触网接地防护,闭合隔离开关。
⑷供电前后应通知相关作业班组。
5.办理接触网供断电手续必须登记签认。
6.接触网有无电状态应有明显警示标志。