- 简答题简述电动机自动跳闸事故的现象及处理。
-
(一)现象
(1)电动机电流表到零,电动机停转。
(2)声光报警。
(二)原因
(1)电动机及其电气回路发生短路等故障,使得保护动作于熔断器熔丝熔断或动作于断路器跳闸。
(2)电动机所带机械部分严重故障,电动机负荷增大而过负荷,过电流保护动作于断路器跳闸。
(3)电动机保护误动。
(4)电动机所带的设备受连锁条件控制,连锁动作。
(三)处理
(1)有备用电机,检查是否自动投入,保证备用电动机迅速合上。
(2)没有备用电机或备用电机需较长时间起动影响到发电机运行时,在检查电动机回路上没有明显的短路和损伤,其所带机械无严重损坏等,可以将电动机强送一次。
(3)对故障电动机进行检查从而查找故障原因。 关注下方微信公众号,在线模考后查看