试题详情
- 简答题简述发变组出口主断路器因保护动作跳闸的现象及处理。
-
(一)现象
(1)音响声光报警。
(2)相应保护动作的光字牌闪光。
(3)发电机一变压器组出口断路器跳闸,励磁开关跳闸,6kV厂用电自动切换。
(4)发电机有功、无功,定子、转子电流,定子、转子电压等表计指示为零。
(二)处理
(1)复归音响。确认发电机一变压器组出口断路器已跳闸,灭磁开关已跳闸,断路器复位。检查6kV厂用电切换是否成功,若未成功且发现厂用工作开关未跳闸,则应强合厂用电一次(先拉后合)。
(2)查看保护动作情况,分析判断故障性质及范围。检查主断路器外部有无异常。若是因外部故障引起后备保护动作跳闸,或发电机保护误动作跳闸,待故障排除后,联系调度重新将发电机并网。
(3)若发电机由于内部故障保护动作跳闸,应对发电机及保护范围内的有关设备进行详细的外部检查;若外部检查未发现故障,对发变组进行零起升压试验(升压正常可重新并网;升压过程中一发现异常马上停机处理),检查是否为内部的故障。查明原因、故障排除后方可重新并网。 关注下方微信公众号,在线模考后查看