试题详情
- 简答题 北方某大学新校区工程建筑面积89010m2,由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。现浇框架混凝土结构。学生活动中心为条形基础,地上4层,首层阶梯报告厅局部层高21m,模板支撑直接立在地基土上。由某施工总承包企业组织施工。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收时,监理工程师发现在最顶两步距水平拉杆中问加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。监理工程师下达了整改通知。 事件二:餐厅首层顶板模板工程施工中,由于立杆间距过大,导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施,避免了质量安全事故的发生。 事件一中有哪些不妥之处?分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?
-
(1)不妥之处一:最顶两步距水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
正确做法:最顶两步距水平拉杆中问应分别增加一道水平拉杆。
不妥之处二:水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。
正确做法:水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。
(2)水平拉杆无处可顶时的措施是:
应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看