试题详情
- 简答题简述测量碳化深度方法。
- 用合适的工具有在测区表面形成直径约为15mm的孔洞,其深度大于混凝土的碳化深度。然后除净孔洞中粉未和碎屑,(注:不得用水冲洗),立即用浓度为1%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面(未碳化为红色,已碳化区为无色)到混凝土表面的垂直距离多次,取其平均值,该距离即为混凝土的碳化深度值,每次读数精确至0.5mm。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪些类型钢筋需做反复冷弯试验?()
- 某位移测点,加载前读数为2.1mm,加载
- 当钢材含碳、磷量较高及受过不正常的热处理
- 以边长为15cm的立方体试件,在温度为2
- 钢材的屈服强度与抗拉强度的比值称为屈强比
- 在洛氏硬度为60±2的钢砧上,回弹仪的率
- 桥涵用钢的基本技术性能有哪些?
- 钢结构构件焊缝的内部缺陷一般用()和射线
- 目前大跨径一般采用哪种类型伸缩缝()。
- 根据《公路工程质量检验评定标准》,桥梁工
- 混凝土试块的劈裂试验是间接测试其()的试
- 热轧钢筋试验项目包括()。
- 我国公路建设采用政府监督、()、企业自检
- 混凝土试块的标准养生条件为(),相对温度
- 橡胶支座的常规检验项目有外观、()、力学
- 石料抗冻性评价指标包括()
- 桥梁橡胶支座的出厂检验必须由厂家质量管理
- 根据电桥的测量电路,对应变电桥的测量方法
- 钢结构的焊前检查是指施焊之前的准备,包括
- 碳化深度测量不应小于3次,取其平均值。读