- 单项选择题某10kV线路长10km,已知导线电阻为0.5Ω/km,导线电抗为0.35Ω/km,有功功率为200kW,功率因素为0.8,则电压损失为()。
A、100V
B、152.5V
C、1000V
D、1525V