试题详情
- 简答题 背景资料: 某纺织厂房工程,建筑面积12000m2,地上4层,板式基础。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工承包合同。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分别考核,每个阶段提前或延误一天对等奖罚5000元,总工期300d。 工程施工过程中发生了下列事件: 事件一:项目经理部将底板划分为2个流水施工段组织流水施工,并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业,流水节拍和流水步距均为4d。 事件二:底板施工过程中,该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害(当地气象记录40年未出现过),给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成,为不可抗力,提出下列索赔: (1)清理积雪、恢复施工的费用8.2万元; (2)工人冻伤治疗费用9.7万元; (3)现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元; (4)清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5d。 总监理工程师确认属实,并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。 在清理、恢复底板施工的过程中,由于施工单位自身安排工作失误,实际用了6d时间,超过总监理工程师确认天数1d。 事件三:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件四:合同中对A、B、C三个检验批不合格控制率分别作了A:4%;8:3%;C://3%的约定,实际检查结果如下: 事件一中: (1)画出底板工程施工进度横道图。 (2)底板施工为何种流水施工组织类型? (3)计算底板施工工期。
-
(1)底板施工进度横道图如下:
(2)流水施工组织类型是:等节拍(奏)流水施工。
(3)底板施工工期为:16d。 关注下方微信公众号,在线模考后查看