试题详情
- 简答题哪些情况应安排特殊巡视?
-
1)大风、雷雨、冰雪、冰雹、雾天等异常天气情况下应结合设备实际情况,有重点地进行巡视。
2)设备新投入运行后的巡视。
3)设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后的巡视。
4)异常情况下应进行特殊巡视,主要是指过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障等情况,应加强巡视,必要时,应派专人监视。
5)设备缺陷有发展时、法定节假日、上级通知有重要政治任务时,应加强巡视。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 设备外壳和架构应接地良好,地线网接地电阻
- 控制和信号熔断器:(),控制开关不大于1
- 环网柜须装有带电显示器,宜装有故障指示器
- 什么样的站室定义为开闭站?
- 10kV及以下线路故障越级跳闸,如果10
- 干式变压器温度超过()°C时,风冷系统应
- 低压测负荷工作应填写第二种工作票。
- 值班人员可以同时接受两个调度命令,并合理
- 阶段性开展的隐蔽工程验收应包括哪些主要项
- 防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有
- 一路电源无电,该路受电开关拒掉时,检查站
- 巡视检查配电盘的仪表、继电器、自动装置及
- 高峰负荷期间重点检查各路负荷是否超过()
- 执行“倒闸操作把六关”制度(即:操作准备
- 值班人员不得()电子脱扣型开关的定值,定
- 变压器投入运行前,应在额定电压下,做变压
- 未装重合闸或重合闸停用的10千伏全线电缆
- 监护操作时,其中一人对设备较不熟悉者作监
- 高温季节,重点检查充油设备有无(),通风
- 一步操作只填写任务,不列步骤,亦不不需划