- 简答题消弧线圈接地系统发生接地故障时,表计变化情况是什么?
-
1)线电压表(AB、BC、CA)指示正常;
2)相电压表接地相降低(金属性接地时降至接近零),其他两相升高(金属性接地时升至接近线电压);
3)10千伏系统接地相电压低于3000V,即认为系统发生接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看