试题详情
- 简答题 某质量认证机构在对某施工企业进行质量体系认证审核时,发现以下情况。 1、施工组织设计由项目经理部编写后报公司进行了评审,并经公司技术科科长签批下发实施。 2、项目经理部总工结合现场情况的变化,对原施工组织设计中关于T梁的安装安案进行了变更,并编制了变更方案,经项目经理批准实施。 3、对于现浇钢筋混凝土连续梁,项目经理部总工组织了钢筋、模板、混凝土、架子多工程的联合技术交底,由施工员代表各接受交底方,在施工技术交底记录上签了字。 4、对以下材料、设备做出了合格证书,并有出厂检验报告原件; (1)某批钢筋有出厂质量合格证书,并有出厂检验报告原件; (2)2003年6月1日生产的水泥,有出厂质量合格证书,2003年9月5日使用前复试合格。 (3)2001年5月5日购进并入库封存的预应力张拉用的压力表于2003年9月预应力张拉时,调出直接使用。 问题: 指出上述哪些是不正确的做法,分别说明正确的做法。
-
1、做法不正确。公司技术科是参与施工组织设计评审的科室之一,经授权也只是起组织作用的科室。其科长无权审批施工组织设计。正确的做法是报公司技术负责人审批。P252
2、此做法不正确。结合变化了的情况,修改、变更施工组织设计是正常的。但变更方案应按照有关规定的要求,报上一级技术负责人履行变更审批程序。P252
3、做法不正确。此次施工技术交底的对象是钢筋工、模板工、混凝土工、架子工。他们是接受交底人,应由这些工种的班、组长签字。P253
4、(1)对于钢筋做出合格放行、投入使用的决定是不妥的做法,缺少充分的依据。尽管有出厂质量合格证书,并有出厂检验报告,甚至是原件,但按照有关规定,需做进场复试。复试合格才准使用。P253
(2)对于水泥的放行是有依据的,经复试合格才使用,故是正确的。P253
(3)对于压力表而言,库存已两年有余,未经检验合格,又未经配套校验就直接使用的做法是不正确的。正确的做法是:送经主管部门授权的法定计量技术机构进行校验,取得合格证书后,再与欲组合在一起配套使用的张拉机具进行配套校验。合格后才能投入使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看