试题详情
- 简答题简述极开路试验条件?
-
(1)换流变已充电,换流阀处于闭锁状态,直流场接线满足极开路试验要求;
(2)试验极为独立控制方式;
(3)对侧换流站不在极开路试验模式;
(4)本侧换流站直流极母线电压不大于设定值;
(5)站间通信正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看