- 简答题变压器油面计指示油位异常升高时怎么办?
-
变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高油温时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。同时应查清油温升高的原因,并做相应的处理。
检查油位计、油枕及防爆筒顶部的大气连通管是否堵塞,对采用隔膜式油枕的变压器,应检查胶囊的呼吸是否畅通,以及油枕的气体是否排尽等,以避免产生假油位。
在检查过程中,需打开各放气或放油塞子、阀门时,必须先将重瓦斯保护由跳闸改接信号,以防油位发生突然变化,产生油流,使重瓦斯保护误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看