简答题试述电力远动终端的技术要求。
  • (1)状态量输入回路采用光电隔离,提高远动终端接口的抗干扰能力,采用无源触点方式,为了工程施工和运行管理方便,一般需装设状态量转换端子。状态量转换端子可视工程情况不同,安装在远动终端、变送器屏中,也可单独设置状态量转换屏。
    (2)脉冲量输入主要用于电能量的累计,设计中应注意其数据的准确性。
    (3)模拟量输入,目前有交流输入、直流输入两种方式。
    (4)遥控输出直接驱动电力设备,宜根据实际需要选定。例如:遥控输出直接接入电力系统的二次控制回路时,其触点容量应选用直流220v、5A。遥控输出直接接入线路隔离开关操作机构控制回路时,其触点容量视电动操作机构参数,选用交流或直流220v、5A。遥控输出接入遥控重动继电器回路时,其触点容量视重动继电器参数,选用直流儿0v、5A或24V、1A。
    (5)目的在于减少电磁干扰影响,提高远动系统的抗干扰性。
    (6)为保证人身安全,需要可靠的保护接地。
    (7)对远动终端平均故障间隔时间的要求,不仅出于减少维护工作量,更重要的是出于远动系统协调工作的要求,鉴于国产元器件质量和工艺水平,可按不小于10000h考虑。对于引进设备,按17000h考虑。
    (8)为了保证远动系统具有一定的纠错能力,要求远动信息的海明距离不小于4,提高数据传输的可靠性和正确性。
    (9)主要指温度、湿度和洁净度要满足设备要求,并尽量缩短电缆连线。