简答题 如图所示为某反应器温度控制系统。 (1)画出控制系统方框图; (2)如果反应器温度不能过高,试确定控制阀的气开气关型式; (3)确定主控制器和副控制器的正反作用。 (4)若冷却水压力突然升高,试简述该控制系统的调节过程。
  • (1)该系统是串级控制系统,其方框图如图所示。

    (2)因为反应器温度不能过高,控制阀在气源中断时应该是全开的,因此选用气关阀。
    (3)先确定副控制器。因为副对象是正作用,控制阀是反作用,为了保证副环是负反馈,副控制器选用正作用。
    最后确定主控制器,把整个副环看作是一个正作用环节,主对象为反作用,为了保证主环为负反馈,主控制器采用正作用。
    (4)从副环来看,当冷却水压力升高时,冷却水的流量增加,由于副控制器是正作用,其输出增加;又由于控制阀是气关阀,故其开度减小,因此冷却水流量减小,从而及时克服由于压力升高引起的流量增加,使冷却水压力的波动几乎不影响到反应器温度。
    从主环来看,若副环对冷却水压力的波动不能完全克服,而使反应器温度有微小降低。这时,由于主控制器是正作用控制器,其输出减小,即副控制器的设定值减小,相当于副控制器的测量值增加,所以其输出增加,控制阀开度减小,冷却水流量减小,使反应器温度升高,这样,主环和副环同时作用,很及时地克服了压力波动的影响。