试题详情
- 简答题计算题:某变电站至10kV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV,试求时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494A)
-
(1)Δu=10.5-10=0.5(kV)
(2)设最大容量为S
则,(S)
(3)R=R0L=0.15×3=0.45(Ω)
X=X0L=0.34×3=1.02(Ω)
(4)
∴S<6.72(MVA)
(5)校验载流量
=408(A)
LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- Y,yn0接线的配电变压器运行中,规程规
- 负载曲线的分类有哪几种?
- 若想查看“单位职工花名册”中年龄在35~
- 卡盘的安装时,当无设计要求时,上平面距地
- 配电线路带电作业时,绝缘杆作业法既可在登
- 起重用钢丝绳应每年试验一次,以()倍容许
- 预制基础的混凝土强度标号应不低于300.
- 避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电
- 配电线路通过林区应砍伐通道。通道净宽度为
- 计算题:图D-13为电源变压器,一次绕组
- 变压器的绝缘试验主要包括哪些内容?
- 抢修人员应着装整齐,个人工具和劳保用品应
- 分析电路的基本方法有()
- 选择比较理想的最经济合理的线路的条件应当
- 根据功能分箱式变压器有()类型。
- 某10kV线路的电杆为水泥杆,单位长度电
- 在三相四线供电网络中,四芯电缆可用一根三
- 抱杆根部距离杆坑中心,一般可取电杆重心高
- 杆塔外形图上所标注的各部尺寸常用毫米为单
- 红外线测温仪是利用物体向外辐射()的特性