- 简答题220kV~500kV电网的线路保护振荡闭锁应满足什么要求?
-
《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)规定:
1.系统发生全相和非全相振荡,保护装置不应误动跳闸;
2.系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如果发生各种类型的不对称故障,保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护仍应快速动作;