试题详情
- 简答题220kV~500kV断路器三相不一致保护使用有什么要求?
-
《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)规定:
1.220kV~500kV断路器三相不一致保护应尽量采用断路器本体的三相不一致保护,而不再另外设置三相不一致保护;
2.如断路器本身无三相不一致保护,则应为该断路器配置三相不一致保护。
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》5.15规定:220kV及以上电压等级单元制接线的发变组,在三相不一致保护动作后仍不能解决问题时,应使用具有电气量判据的断路器三相不一致保护去起动发变组的断路器失灵保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看