试题详情
简答题PG5331从轻油切换到重油的条件以及如何操作?
  • (1)机组切换重油的条件:
    ①燃机已正常启动、运行并网带3~5MW负荷。各参数正常,排烟温差≤27.8℃,排烟温度340℃左右。
    ②重油品质合格。
    ③重油温度120℃,压力0.42MPa。
    ④抑钒剂加药装置运行正常。
    (2)切换重油的操作:
    ①机组启动前,开启重油来油总门,给重油滤网充油。充油结束后,开启回油门。
    ②开启加热器进汽总门,开启疏水器前排污门、地沟排污门。待管道内水放完后,开启疏水器前后门,关闭疏水器前排污门。
    ③重油温度达到100℃时,投重油温度调节器。
    ④具备重油切换条件后,开启抑钒剂泵,检查抑钒剂泵应运行正常。控制盘允许切换重油灯亮。
    ⑤投“轻油切换重油”开关,进行轻重油切换,5分钟切换到位后,轻油运行灯灭,重油运行灯亮。就地检查三通阀在重油运行位置。
    ⑥切换完毕后,对燃油系统、加药系统及机组全面检查无异常,做好记录。