试题详情
- 简答题某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。由于水池在整个港口消防工程中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部分为原施工过程中施工缝的位置。本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确?并简述理由。六大常用水泥中,哪些优先先用,哪些不宜使用?
- 不正确;硅酸盐水泥水化热大,对于厚大体积混凝土,容易导致干缩裂缝,对混凝土防渗防漏不利。六大常用水泥中,对于有抗渗要求的混凝土,应优先选用普通水泥、火山灰水泥,不宜使用矿渣水泥。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在地基中设置止水帷幕常采用()、()、(
- 地震震级
- 如何测定混凝土结构中钢筋的位置和保护层厚
- 砌体结构
- 某非地震地区小区共40栋砖混住宅楼工程,
- 在混凝土结构中,对承载力无影响或影响很小
- 对砌体中的砂浆,无法按常规试验方法测得其
- 降低地下水位常采用井点降水。常用井点类型
- 普通钢筋混凝土结构在使用权用过程中,出现
- 对有振动荷载或跨度大于18m的建筑物不要
- 简述事故调查报告的内容。
- 代换后钢筋面积与设计强度乘积,与原来钢筋
- 砌体强度的检测方法有()、()、()。
- 圈梁截面高度不应小于180mm。
- 引起砌体裂缝的原因包括什么?
- 某小区宿舍楼,浇筑第七层圈梁混凝土。次日
- 装饰工程中的事故会给建筑物带来哪些危害?
- 钢结构的疲劳破坏分析是通过循环次数衡量的
- 桩墙式支护结构按支撑系统的不同可分为:(
- 根据众多工程质量事故调查的实践证明,事故