试题详情
- 简答题某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。由于水池在整个港口消防工程中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部分为原施工过程中施工缝的位置。混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施?
- ①选用合格的原材料;
②根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的实验室配制合适的混凝土施工配合比,并确保搅拌质量;
③确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;
④确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求;
⑤当混凝土出现收缩裂缝时,如仍有塑性,可采取重新压抹一遍或重新振捣的方法,并加强养护;如混凝土已硬化,可向裂缝内撒入干水泥粉,加水润湿,或在表面抹薄层水泥砂浆,也可在裂缝表面涂环氧胶泥或粘贴环氧布进行封闭处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看