- 简答题计算题:某大工业电力用户,按容量计收基本电费,有3台受电变压器,T1、T2、T3容量分别是S1=400kV•A,S2=560kV•A,S3=200kV•A。其中,T1、T2在其一次侧装有连锁装置,互为备用。某月,其受电方式为T1、T3运行,T2退出。若基本电价为16元/(月•kV•A),求该客户本月基本电费。
-
根据《供电营业规则》第八十五条规定:"在受电装置一次侧有连锁装置互为备用的变压器,按可能同时使用的变压器容量之和的最大值计收基本电费",则
基本电费=(560+200)×16=12160(元)