试题详情
- 简答题某施工单位承接了某办公楼建筑的消防设施安装工程,该工程主要包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风与防排烟系统及灭火器等消防设施。工程项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场,现场项目部邀请监理单位、建设单位共同对消防设施进行验收。工程项目安装完毕后,由火灾自动报警系统厂级技术人员对消防设施进行联动逻辑编程设计。工程竣工后,消防检测公司对该项目的消防设施进行了检测。其中,火灾自动报警系统检测项目共46项,检测结果为:A=0、B=2、C=1。工程项目投入使用后3个月,发现6处误报,经过施工单位维修后,火灾自动报警系统工作正常。 根据以上材料,回答问题:在该项目中,火灾自动报警系统产品到达现场后检查的主要内容有哪些?
-
消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
(1)合法性检查。重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂合格证明文件。如:强制认证证书、技术鉴定证书、经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检测报告、质量保证文件、检验报告和出厂合格证等。
(2)一致性检查。消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。消防产品到场后,根据消防设计文件、产品型式检验报告等,查验到场消防产品的铭牌标志、产品关键件和材料、产品特性等一致性程度。
(3)产品质量检查。消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验以及灭火剂质量检测等内容。 关注下方微信公众号,在线模考后查看