- 简答题直流断路器SF6压力低处理如何处理?
-
1)现场检查直流断路器断路器SF6压力,如果压力正常(0.7~0.9MPa),通知检修检查回路是否正常;
2)如果现场检查SF6压力在0.60~0.7MPa之间压力没有继续下降或SF6压力在0.62~0.7MPa之间下降缓慢,且无明显泄漏点,立即通知检修补气;
3)如果现场检查SF6压力在0.60~0.7MPa之间,且压力下降很快或压力已经低于0.60MPa或气体压力不能建立,或有明显泄漏点,应断开断路器操作电源,申请调度停运相应极,断开极交流进线侧断路器,拉开相应刀闸,将该断路器转检修;