简答题工艺反映透平测振探头XL111-1V指示正常,XL111-1H指示偏高,如何处理?
  • 1)通知工艺。
    2)将1V与1H两只探头在前置器处进行对调,如1V指示高与1H指示正常可以排除1H的前置器和监控仪无故障。断开延伸电缆测探头阻值是否在4~5欧姆,否:探头故障。接上延伸电缆测阻值是否在9~10欧姆,否,更换延伸电缆。探头与电缆均无故障,检查探头备帽和探头基座是否松动。
    3)若1V指示偏高、1H均指示正常,检查1H的前置器,监控仪是否故障。
    4)在监控仪处测信号正常,操作站指示高,检查操作站量程设定是否正确,否:更改量程。
    5)在机房内将两信号线断开测电压是否正常,否:进行线路检查。