简答题瓷柱式隔离开关导电回路大修内容有哪些?
  • 1)触头导电接触面光滑、平整、清洁,无氧化,镀银层无脱落,烧损深度不大于0.5mm
    2)触头固定牢固、可靠;导电臂无变形、损伤,接触面光洁、无氧化;采用软连接结构的,应无断裂、损伤
    3)触指弹簧无锈蚀、变形、断裂,触指压紧力符合厂家标准
    4)接线座转动灵活,导电杆不窜动;导电带及导电轴承无断裂,接触面光洁、无氧化;导电夹板无断裂、变形,与导电部分的接触面光洁、无氧化
    5)接线座装配后测量其电阻值符合厂家要求
    6)均压环及其连接件无变形、损伤、松动,接触面光洁、无氧化
    7)防雨罩、引弧角无锈蚀、裂纹、变形
    8)三相导线松弛度一致;导线无散股、断股;线夹无裂纹、变形,接触面光洁、无氧化
    9)螺栓及各可见连接件无锈蚀、松动、脱落,各连接螺栓规格及力矩符合厂家要求
    10)必要时更换相应零部件
    11)各接触面涂抹导电膏,触头、触指涂抹凡士林
    12)进行隔离开关完善化改造
    13)导电回路电阻值符合厂家要求