试题详情
- 简答题一条电缆线路,长150m,电缆每米质量为12.05kg,成盘运至施工现场人工牵引放线。电缆盘和轴向孔的摩擦力可折算成15m长的电缆所受的重力,已知滚轮的摩擦系数为0.2,求施放电缆的牵引力F是多少(g=10N/kg)?
-
已知L=150m,电缆每米质量М为12.05kg/m,g=10N/kg,K=0.2电缆盘的摩擦力F1按15m长的电缆重力计
F1=15mg=15×12.05×10=1807.5(N)
因为F=F1+KmL
所以牵引力F=1807.5+150×12.05×0.2×10=5423(N)。
答:施放电缆的牵引力为5423N 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电缆线路巡视周期为半年的是()。
- 电力系统的停电时间包括()。
- 35kV分相铅包电缆线芯的导体形状为()
- 知道工程预算定额基价后,还必须乘以(),
- 成缆时,绝缘线芯的绞合形式是采用同心层正
- 用小钻头钻小孔时,一般是根据钻头的大小来
- 在超高压电缆接头中,仅能作为塑料电缆接头
- 对于不同的焊件应选用不同规格的电烙铁,焊
- 采用点压方法压接电缆线芯,其压制次序为(
- 如图所示是()接线示意图。
- 行星式成缆机
- 线模抛光机
- 使用排管时,管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于
- 对于被挖掘而全部露出的电缆应加护罩并悬吊
- 一根电缆管允许穿入()电力电缆
- 控制电缆接头制作,可以拧接连接的芯线最大
- 电力电缆线路中间接头按材料分的是()。
- 如图为分离式电动油压钳,各部分标示正确的
- 多芯电缆相间电压击穿,成缆中的缺陷是()
- NH-VV22型号电力电缆中NH表示()