- 简答题简述距离保护的主要组成部分及作用。
- (1)测量元件:用以测量被保护线路相间短路时由保护安装处到故障点的阻抗。每相有两个方向阻抗继电器,一段每相单独用一个方向阻抗继电器;二、三段每相共用一个方向阻抗继电器,正常时阻抗继电器工作在二段上,当故障发生在第三段保护范围内时,由切换继电器切换到第三段。(2)保护启动元件:一般由负序电流及零序电流增量元件构成。其主要作用是在发生故障的瞬间短时间内(0.3s内)启动整套保护,并兼起系统振荡闭锁保护的作用。(3)电压断线闭锁装置:采用交流二次与三次零序平衡原理,当交流电压二次回路发生断线,交流二次出现零序电压而三次无零序电压,断线闭锁装置动作,将保护闭锁,并发出断线闭锁信号。(4)振荡闭锁装置:其作用是当电力系统发生振荡时,闭锁一、二段保护,使一、二段保护在系统振荡期间退出工作,防止其误动。(5)直流回路:主要实现距离保护三段式阶梯时限特性,振荡、断线闭锁保护,重合闸各种后加速跳闸方式以及各种信号正确表示等的直流逻辑回路。