试题详情
- 简答题补偿装置的补偿绳断股,现需更换,请写出更换的程序和注意事项?
-
程序:(1)分别在下锚杆和支柱(下锚角钢上方)安装紧线器,同时将坠砣串固定在支柱上。(2)将手扳葫芦连于羊角紧线器与钢丝套间。(3)紧起手扳葫芦使补偿绳卸载。(4)拆除旧补偿绳,安装新的补偿绳。(5)松开手扳葫芦,解开坠砣串,使补偿绳受力,观察受力情况无误后,拆除所有受载工具,复查a、b值,补偿绳涂防腐油。
注意事项:(1)作业前要检查所有工具、材料是否良好。(2)操作过程中不得用力过猛。(3)楔形线夹安装正确,受力面不得装反。(4)线路未封锁时,注意来往列车。(5)带电处理时,要保证安全距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 直流控制及保护回路由()母线供电,灯光信
- 中央信号白炽灯的作用是监视()的完整性。
- 接触网的电分段可分为横向电分段和纵向电分
- 悬式绝缘子主要用于()的部位。
- 对隔离开关有哪些基本要求?
- 在电力设备上工作,应遵守工作票制度其方式
- 0.38kV线路导线最小允许截面()mm
- “接触网终点标”应设在接触线锚支距受电弓
- 接触线电联结线夹在直线处应处于铅垂状态,
- 接触网是由接触悬挂、支持装置、()、支柱
- 下面对绝缘子具的规定说法错误的是()
- 《技规》(普速铁路部分)第8条:新设备(
- 视觉信号基本颜色有( )。
- 道岔开通正向位置时,道岔表示器夜间显示方
- 遇有()或风力在5级及以上恶劣天气时,一
- 支柱可分为哪几种?
- 中心锚节处接触线两侧定位点处接触线抬高为
- 对于GT型钩头鞍子适用叙述正确的是()。
- 维修车间承担的维修任务以延展()条公里为
- 接触网工使用验电器验电的有关规定是( )