试题详情
- 简答题 某市政公司中标承建排污干线工程,长度3.4kin,内径8001000mm,采用胶圈接口钢筋混凝土管。施工项目部在施工组织设计获批准后即组织施工,依据合同工期要求,施工流程与进度计划如下图所示。施工过程中,发现一个勘察报告未提及的废弃地下构筑物,在监理旁站情况下项目部组织人力机械进行清除作业;同时在另一段开槽施工。清除废弃构筑物用了一台挖土机,两个作业组,用时15d;施工项目部为此提出索赔被计量工程师质疑。为了抢时间,采用推土机回填土作业,压实度抽查有不合格记录。 分析回填土压实度抽查不合格的原因,给出正确做法。
-
沟槽回填土压实度不合格的原因:回填土过厚且不均匀;压实参数和压实方法不匹配。
正确做法:严格执行施工方案,进行现场试验以便确定回填材料、压实参数、压实机械和作业方法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看