- 简答题什么是桥式主接线?内桥式和外桥式接线各有什么优缺点?
-
桥式接线是在单元式接线的基础上发展而来的,将两个线路一变压器单元通过一组断路器连在一起称为桥式接线。
根据断路器的位置分“内桥”和“外桥”两种。
内桥接线的优点是:设备比较简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。
其缺点是:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。所以内桥接线一般适用于故障较多的长线路和变压器不需要经常切换的运行方式。
外桥接线的优点是:变压器在检修时,操作较为简便,继电保护回路也较为简单。
其缺点是:当主变压器断路器的电气设备发生故障时,将造成系统大面积停电;此外,变压器倒电源操作时,需先停变压器,对电力系统而言,运行的灵活性差。因此,外桥接线适用于线路较短和变压器需要经常切换的地方。 关注下方微信公众号,在线模考后查看