- 简答题Y0/△-11变压器,在Y侧端口BC两相金属性短路时,设额定电压为Un=1(标幺值),试分析△侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位。
-
Y侧三相相量图如下图所示
△侧三相线电压Uab=√3/2,Ubc=√3/2,Uca=-√3;
三角形侧个相对地电压为Ua=√3/2,Ub=0,Uc=-√3/2。
Uab-Ubc=0=Ua+Ub+Uc-3Ub
∵Ua+Ub+Uc=0,∴Ub=0,Ua=0.5√3,Uc=-0.5√3 关注下方微信公众号,在线模考后查看