- 简答题钢管杆的挠度应满足哪些规定?
-
(1)挠度计算应按5m/s风速,年平均气温,无冰条件进行;
(2)直线杆挠度不应大于杆身长度(从基础顶面算起)的7咖;
(3)转角杆和终端杆在正常工作条件下,杆顶最大挠度值应不大于杆身长度(从基础顶面算起)的20‰(目前常取15‰左右);
(4)钢管杆应考虑最大荷载时产生的变形对间隙的影响,并在设计横担间距及长度时予以调整;
(5)钢管杆的计算应考虑挠度的二次效应影响,即变形后的偏心弯距,可视具体情况将水平荷载乘以1.05~1.1的系数;
(6)在加工和安装过程中,应采取适当措施来减小挠度对线路正常运行的影响,比如,在加工过程中对杆身进行预弯处理,在安装过程中进行预偏处理等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看