试题详情
- 简答题对并联电抗器正常运行有哪些规定?
-
(1)允许温度和温升。采用1级绝缘材料的并联电抗器,其油箱上层油温度一般不超过2-85℃,最高不超过95℃;运行时的允许温升为:绕组温升不超过65℃,上层油温升不超过55℃,铁芯本体、油箱及结构件表面不超过2-80℃。当上层温度达到2-85℃时报警,105℃时跳闸。
(2)允许电压和电流。并联电抗器运行时,一般按不超过铭牌规定的额定电压和额定电流长期连续运行。运行电压的允许变化范围为:额定值的±5%。当运行电压超过额定值时,在不超过允许温升的条件下,并联电抗器过电压允许运行时间应遵守表2-1的规定,当运行电压低于0.95Un时,应考虑退出部分并联电抗器运行,以保证系统的电压水平。
(3)直接并联接在线路上的电抗器,线路与并联电抗器必须同时运行,不允许线路脱离电抗器运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看