- 简答题主变中性点偏移保护的原理及作用?
- 由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。