试题详情
- 简答题一台三相三绕组的变压器,其电压比为121/38.5/11kV,绕组的容量分别为10000/5000/10000kVA,绕组连接为YNynd11,试计算与高、中及低压侧相应的额定电压和电流各是多少?
-
解:根据绕组的接线方式和相、线电压及电流的关系
高压侧:
相电压
线电流等于相电流
中压侧:
相电压
线电流等于相电流
低压侧:
相电压
线电流
相电流
高压侧相电压为69.86kV,中压侧相电压为22.23kV,低压侧相电压为11kV,高压侧线电流、相电流为47.72A,中压侧线电流、相电流为74.98A,低压侧线电流为524.88A,相电流为303A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看