简答题3/2接线方式母线倒闸操作原则是什么?
  • (1)220kV线路的停、送电操作按中调命令执行,在升压站的操作应执行双人监护制,填写操作票,并做好记录。
    (2)线路停电时,先由本开关站解列,后由对方切空载线路;送电时,先由对方充电,后由本开关站同期并列。特殊情况下,按调度指令执行。
    (3)在正常情况下,由靠近母线侧断路器并列,中间断路器并环;在母线侧断路器退出运行时,允许用中间断路器并列。
    (4)正常情况下,断路器合闸应检定同期。合闸操作时,先合同期开关。
    (5)仅在断路器做远方跳、合闸试验,或断路器两侧均无电压需要合闸时,才允许投入同期旁路开关,解除同期检定继电器。其他任何情况下,同期检定继电器均不得解除。
    (6)严禁带负荷拉闸。停电时,先断开断路器,然后再拉开断路器两侧隔离开关;关电时,先合上断路器两侧隔离开关,后合断路器。拉隔离开关时,先拉负荷侧,后拉电源侧;合隔离开关时,先合电源侧,后合负荷侧。
    (7)线路停电时,必须断开与线路相连的两台断路器及其两侧隔离开关。操作顺序为:先断开中间断路器,后断开母线侧断路器,然后拉开断路器两侧隔离开关,合上接地开关。如果线路上有人工作,必须合上线路接地开关或挂好地线,同时在开关控制把手上挂“不许合闸,线路有人工作”标志牌。
    (8)线路送电时,必须先拉开接地开关,拆除接地线,合上断路器两侧隔离开关,然后合母线侧断路器,确认正常后,合中间断路器并环。
    (9)当一个母线因故障或检修停运时,应及时处理,尽快恢复运行。停电后,应停用母线差动保护及母线TV,经验电证明母线确无电压后,合上母线接地开关。
    (10)在单母线方式运行期间,应将停用母线侧线路重合闸方式改为联络开关先重合。
    (11)母线检修完后,应检查耐压试验合格,或兆欧表测绝缘电阻合格,经详细检查、确认无异常后,才允许恢复运行。
    (12)二次回路的绝缘电阻(用500V兆欧表测量),应符合下列规定:①交流回路不得小于1MΩ;②直流回路不得小于0.5Ω。
    (13)任何电气设备不允许无保护投入运行。
    (14)线路停、送电操作时,要检查功率表指示;母线停、送电操作时,要检查母线电压、频率指示。