- 简答题CY3型液压操动机构与断路器配合后速度如何调整?
-
(1)调节速度是通过改变高压油路中节流垫孔径的大小来实现的。
(2)如果分、合闸速度都高,应在工作缸合闸侧的管接头处加装适当内径的节流垫。
(3)分闸速度正常,合闸速度偏高,则应在合闸二级阀下面高压管路中加装内径较小的节流片。
(4)合闸速度正常,分闸速度偏高,则应将合闸阀体侧面的两个φ10mm螺孔中的一个(或两个)用M10mm×10mm螺栓堵死。
(5)由低速调到高速比较困难,可从不同方面进行检查调整。
(6)调整速度时必须注意:打开高压油管路前,要先把高压油放完,要兼顾速度与时间的关系,节流垫的厚度不大于1.5mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看