试题详情
- 简答题防止发电机损坏技术措施中的防止发电机损坏事故有哪些内容?
-
(1)禁止发电机的无励磁运行。
(2)发电机在高功率运行时,自动励磁调节器必须投自动运行,如果励磁调节在手动方式,则必须控制功率因数一般应在滞相的0.95以内运行。防止发电机的失步。
(3)未做进相试验的发电机,在不明确其进相能力的情况下,禁止进相运行,可以进相运行的发电机,在自动励磁调节器未投自动的情况下,禁止进相运行,并且在进相运行中,自动励磁调节器必须具备低励限制的功能方可。低励限制保护必须可靠投入。
(4)进相运行时应加强对发电机本体和运行参数的监视,发电机铁芯温度超温。
(5)防止发电机的非全相运行和不对称运行。严格控制发电机的负序电流,防止长时间因负序电流过大而烧坏发电机转子。
(6)严格执行发电机紧停规定,应停必停,谨防因时间的延误而损坏发电机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看