试题详情
- 简答题电能表联合接线应遵守哪些基本规则?
-
联合接线应遵守以下基本规则:
电流、电压互感器二次回路应可靠接地,且接地点应在互感器二次端子至试验端子之间,但低压电流互感器二次回路可不接地。
各电能表的电压线圈应并联,电流线圈应串联。
电压互感器应接在电流互感器的电源侧。
电压互感器和电流互感器应装于变压器的同一侧,而不应分别装于变压器的两侧。
非并列运行的线路,不许共用一个电压互感器。
电压、电流互感器二次回路导线应采用单股或多股硬铜线,中间不得有接头,导线在转角处应留有足够的长度。
电压、电流互感器二次回路导线颜色,相应U、V、W应分别采用黄、绿、红相色线,中性线N应采用黑色线。电流回路接线端子相位排列顺序为从左至右或从上至下为U、V、W、N或U、W、N;电压回路排列顺序为U、V、W。
电压二次回路导线的选择,应保证其Ⅰ、Ⅱ类的电能计量装置中电压互感器二次回路电压不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中应保证其电压降不大于其额定电压的0.5%,一般规定导线截面不应小于2.5mm²。
电流互感器二次回路导线,其截面一般规定不应小于4mm2。
连接导线的端子处应有清晰的端子编号和符号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看