试题详情
- 简答题强迫油循环风冷变压器冷却器在“辅助”位置时,是如何起动和停止的?
-
强迫油循环风冷变压器,当冷却器控制把手在“辅助”位置时,该冷却器组的投入和退出,是由变压器上层油温控制的。当变压器上层油温在55℃时投入,降低到45℃时退出。使用变压器本体上安装的温度计电接点来实现的。如所示:单组冷却组把手在“辅助”位置时,1—2接通。当变压器上层油温在45℃及以上时,1WJ1闭合,当温度继续上升到55℃时,1WJ2闭合,2KM继电器线圈带电,其接点2KM闭合,实现了继电器2KM的自保持。同时,油泵电机1cb、风扇电机1cf接触器线圈带电,使油泵Mb和风扇电机Mf投入运行。当变压器上层油温下降到450C时1WJ1断开,接点2KM短开,油泵电机1cb、风扇电机1cf接触器线圈失磁,使油泵Mb和风扇电机Mf退出运行。当主变压器过负荷10秒后,辅助冷却器投入。过负荷结束后,辅助冷却器退出运行。