- 简答题如果在调压过程中调压开关电机突然失电,变压器分头会运行在两档之间吗?
- 不会。因为为了防止变压器调压开关主、辅触头由于电机失压或者其它电机故障,较长时间跨接在两个分接头上,环流对变压器运行产生不良影响,所以在设计变压器时,调压电机带动传动轴转动28圈(也有33、38圈),将弹簧拉伸到位后,和电动机传动机构脱扣,弹簧释放能量,快速拉动调压开关主、辅触头,完成一次调压。电机传动轴没有转动到规定圈数,弹簧是不能脱扣,拉动调压开关的主、辅触头的。我们在调压操作控制箱,听到电机转动结束前的一声响动,就是弹簧拉动主、辅触头动作的声音。当在电机转动中,因失电或者其它原因停止转动时,运行人员必须手动转动电机传动轴,使其达到规定转圈后,实现变压器分头的切换。