试题详情
- 简答题油浸式变压器采用短路法做温升试验有两个阶段,简述并说明目的?
- 试验分两个阶段,第一阶段在变压器中施加最大总损耗,冷却设备工作在额定状态,目的为试验变压器的油顶层温升和油平均温升。此阶段持续到连续3个小时每小时不超1K既为稳定,此阶段可结束。第二阶段,第一阶段完成后,降低输入功率使绕组中的电流为最大额定电流。目的为试验绕组的平均温升,这一阶段将持续1小时,然后停电侧绕组的平均温升,此时还应保持油泵和风机继续运行。