简答题为什么当CP342-5模块作为PROFIBUSDP主站,而ET200(如IM151-1或IM153-2)作为从站时,CP342-5上的SF等不停闪烁?
  • 当S7-300系统中的CP342-5作为DP主站,下挂IM153-2模块时,IM153-2只能作为DP主站,而不是S7从站运行。可以采取通过GSD文件将ET200从站组态进你的系统。随后IM153模块可作为DP标准从站运行。为此,您必须将GSD文件安装到硬件目录中(通过菜单序列Tools>"InstallnewGSDfile")。在更新了硬件目录后您会在"PROFIBUS-DP>AdditionalFieldDevices".中发现DP从站。