- 简答题定子绕组开机前泄漏电流增大的原因是什么?
- 在发电机检修中可能出现这样的现象:检修前,发电机的三相定子绕组测试的泄漏电流是平衡且合格的,但检修期完后,却出现某一相泄漏电流偏高、三相绕组泄漏电流不平衡的现象。在排除绕组确实受损的情况下,这种“故障”多半是假性的。出现的原因有:
⑴因检修时间长,机组整体表层轻度受潮。由于各绕组表面的污垢并未完全清扫干净,特别是出槽口部位,在未吊出转子的情况下,受转子磁极的遮挡,很难将槽口部位清扫干净。各相个支路清洁情况不一,也可能出现这种情况。当然,三相泄漏电流都增大的情况也是有的。
⑵清扫定子绕组线圈端部后,使用的溶剂尚未充分挥发,加上各支路清洁状况不一致,也可能出现这种情况。
这种情况只要适当干燥即可恢复正常。可以在关闭机组空冷器冷却水的状况下,将机组空转,一般几个小时后,停机再测,都可恢复正常。对于转子绝缘电阻出现的类似的情况也可按此处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看