- 简答题计算题:某35kV配电线路,在运行中发现某档距中新架设由一条10kV配电线路穿越,如图D-17所示,用绝缘绳测得交叉跨越点得垂直距离d=3.5m,测量时的气温为10℃,在有关设计资料中查得t1=10℃时的该应力为σ1=80MPa,自重比载g1=34.047×10-3N(m•mm2),问最高温t2=40℃交叉跨越距离是否满足要求,这时的应力为σ2=60MPa(该档距A、B两悬点等高)。
-
测量时的导线弧垂
f1x=(g/2σ1)1a1a=[34.047×10-3/(2×80)]×90×180=3.45(m)
最高气温时的导线弧垂为
f1x=(g/2σ2)1a1a=[34.047×10-3/(2×60)]×90×180=4.60(m)
弧垂增量为
Δf=f2x-f1x=4.60-3.45=1.15(m)
最高气温时的交叉跨越距离
d0=d-Δf=3.5—1.15=2.35(m)
根据规程规定[d]=3.Om,现d0<[d],所以交叉跨越距离不够,需采取措施,如将10kV线路降低或改道。 关注下方微信公众号,在线模考后查看